Опн 3, 3 Кв Ограничители Перенапряжения Опн-3, 3; Опн-3, 3 Кс; Опнп-3, 3 Кв Для Контактной Сети Ж Д > 자유게시판

SUNGDO INDUSTRIAL CO.,LTD.

용접기자재 개발, 생산의 선도기업 성도산업

자유게시판

Опн 3, 3 Кв Ограничители Перенапряжения Опн-3, 3; Опн-3, 3 Кс; Опнп-3,…

페이지 정보

작성자 Corrine Sever 작성일24-06-08 00:35 조회4회 댓글0건

본문

Для однофазной ВЛ применяется один ограничитель опн 10 ухл1, для трехфазной ВЛ — три ограничителя. ХарактеристикаОграничитель ограничитель перенапряжения опн 10 ухл1 — варисторного типа.

Стоимость электромонтажных работ у субподрядных организаций отличалась. Производится проверка действия установленных катодных защит. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. Измерение напряжения прикосновения производится при присоединенных естественных заземлителях.

Подъем напряжения номинальной частоты на холостом ходу производить до 130 % номинального напряжения турбогенераторов и синхронных компенсаторов, до 150 % номинального напряжения гидрогенераторов.

Использование ОПН позволяет выработать единую систему и концепцию линейной защиты от перенапряжений на базе ОПН практически во всех классах напряжения ВЛ, которая уже активно реализуется как за рубежом, так и в России.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Ограничители перенапряжений могут быть снабжены предохранительными устройствами, обеспечивающими взрывобезопасность аппарата.

Окончательный вывод о наличии и числе замкнутых витков следует делать на основании результатов снятия характеристики КЗ и сравнения ее с данными завода-изготовителя. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение. [newline]Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0, 5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.

В первой области варисторы работают под рабочим напряжением, не превышающим наибольшее допустимое рабочее напряжение (сопротивление варисторов велико, через них протекает очень малый ток проводимости). В режим средних токов варистор переходит при возникновении перенапряжения в сети. При этом на границе 1 и 2 областей происходит перегиб ВАХ, сопротивление варисторов существенно уменьшается и через них протекает кратковременный импульс тока. Варистор поглощает энергию импульса и рассеивает её в окружающее пространство в виде тепла. Третья область для ограничителя является аварийной, сопротивление варисторов в ней вновь резко возрастает.